Dimmer 40A, new dimmer 16/24A with big heating sink. Why is N wire thin?
to small for power 16/24/40A

Avatar
Ignorer

Hi  Olivier
The neutral wire connected to the zero-cross detector carries very little current (typically 5 – 10 mA). It does not power the load, so it can be much thinner.
More details in documentation:  http://www.rbdimmer.com/knowledge/article/49#Hardware Connection



Avatar
Ignorer
Auteur

Thank you.

Votre réponse

Veuillez essayer de donner une réponse substantielle. Si vous voulez commenter la question ou la réponse, utilisez simplement l'outil de commentaire. Rappelez-vous que vous pouvez toujours réviser vos réponses - pas besoin de répondre deux fois à la même question. Aussi n'oubliez pas de voter - cela aide vraiment à sélectionner les meilleures questions et réponses !